Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чиллер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Гость_Лена
Подскажите пожалуйста новичку (подчеркмваю с техническим обрпазованием )где можно получить доступную и понятную информацию про устройство чиллера,классификацию и самое главное хочу разобраться чем отличется чиллер с выносным конденсатором работающий в режиме только холод и тот же самый чиллер только в режиме тепло -холод.
Заранее благодагрю.
Бездомный_жив
http://chillers.ru/
kroudion
Чиллер - холодильная машина, охлаждающая жидкость, в реверсивном режиме отдающая тепло жидкости. Характерные особенности: короткий холодильный контур, отсутствует ресивер, строгие рамки режимов кипения/конденсации.
Интересно, чем http://chillers.ru/ может помочь ответить на вопрос о реверсивном чиллере с выносным конденсатором?
Реверсивные чиллеры - это моноблоки.
Даже не знаю, выпускает ли кто реверсивный чиллер с выносным конденсатором. Если выпускает, значит такой агрегат предназначен для отчаянных ребят типа ЛордНа и Марк-оффа. Да, и ttt ещё, чуть не забыл, извините.
ttt
"реверсивный чиллер с выносным конденсатором"
Я тоже про такие не слыхал.
LordN
я тоже не слыхал wink.gif , но делал rolleyes.gif из махонькой климавенеттки...
kroudion
А взялись бы за монтаж?

Добавлено - 11:37
Скока было кВт? (к ЛордНу)
LordN
мало, 10...15, точно не помню.
Бездомный_жив
Цитата(Гость_Лена @ Feb 9 2006, 20:12 )
...где можно получить доступную и понятную информацию про устройство чиллера,классификацию...

ну в этом то может помочь!
А по реверсивной ХМ с выносным конд-м, сами сказали ничто не поможет dry.gif
Гость_Лена
Возвращаюсь к вопросу о чиллере.
Объясните пожалуйста уважаемые господа проффесионалы.
Как обосновать невозможность установки чиллера с выносным кондесатором в режиме тепло -холод.
Igor Barishpolets
Если мощностью до 100 кВт (по ассимиляции тепла) - "фреоновые", а при большей мощности - "Абсорбционные", то можно обосновать возможность использования по ограничениям в тепловой энергии, экономичности в совмещенных системах "холод-тепло", в возможности использования аккумуляторов тепла ("холода"), в надежности и простоте эксплуатации....
А если не возможность ... по по ценам и указанным выше позициям только с обратным направлением обоснования...
kroudion
2 Igor Barishpolets
Мил человек, что сказать-то хотели?

Была дискуссия, рядом ей сродственная.

Конкретно же можно сказать, что при монтаже реверсивного чиллера с выносныс конденсатором придется скорей всего самому подбирать и монтировать 4-ходовой клапан, а это уже неприятно. А потом, и это главное, нужно будет зарядить такое колво хладагента, которое обеспечит устойчивые теплосъём/теплоотдачу в очень широком диапазоне наружных/внутренних темпрератур. Для этого придётся прибегать к различным доморощенным ноу-хау, наворачивать всякие термостаты, регуляторы давления и вращения, чего-нибудь подогревать и не забыть подумать о масле... Либо на время работы такого чиллера установить возле него дежурство.
uralm
Может быть имелся ввиду чиллер с водяным охлаждением конденсатора в исполнении тепловой насос плюс выносной куллер? Таких полно.